Som kritisk strømforsyningsudstyr påvirker konstruktionskvaliteten for beskyttelsesgeneratoren direkte operationel pålidelighed og sikkerhed. Under konstruktion skal standardiserede procedurer overholdes strengt for at sikre stabil ydeevne i barske miljøer.
Krav til stiftelseskonstruktion
Generatorsætinstallationsfundamentet skal konstrueres af støbt beton med en styrkeklasse på ikke mindre end C25, og Foundation Flatness -tolerancen skal kontrolleres inden for ± 3 mm/m². Installationspositionsafvigelsen for indlejrede komponenter må ikke overstige ± 5 mm af designværdien, og vibrationsdæmpere skal installeres. VIBRATION -overførbarheden skal være mindre end 0,2. Jordforbindelsessystemet anvender en dobbelt forbindelse af galvaniseret fladt stål og fondeforstærkningsnet, med jordforbindelse, der er strengt begrænset til højst 4Ω.
Beskyttelsesstrukturstandarder
Den beskyttende indhegning skal opfylde IP54 eller højere beskyttelsesniveauer med en stålpladetykkelse på større end eller lig med 2 mm. Fuger skal kontinuerligt svejses med svejsens højde ikke mindre end tykkelsen af forældrematerialet. Ventilation Louvres skal være udstyret med rustfrit stål insektskærme (blænde mindre end eller lig med 2 mm). Branddæmpere skal installeres i luftindtag og udstødningskanaler med en temperaturmodstand på 280 grader i 30 minutter. Kabelindløb og forretninger skal tilsluttes ved hjælp af eksplosion - Bevis fleksibel ledning, med komprimering af tætningsgummiringstyret inden for området 30%-50%.
Elektriske installationsspecifikationer
Kabelruting fra generatoren, der er indstillet til distributionskabinettet, skal overholde IEC 60502 med en minimumsfase - til - fase og jordafstand på 300 mm. Kors - sektionsareal for kontrolkredsløbsledere skal være større end eller lig med 1,5 mm², og strømkabler skal bruge kobber - kerne kryds - tilknyttet polyethylenisolering (YJV -type). En margin på 20% skal reserveres til den nuværende bæreevne. Alle ledningsterminaler skal være tin - belagt, og drejningsmomentværdier skal overholde udstyrsproducentens tekniske manual.
Efter installationen skal en 72 - time fuld - belastningstestkørsel udføres, overvåger nøgleparametre, såsom vibrationer (mindre end eller lig med 4,5 mm/s) og temperaturstigning (mindre end eller lig med 65k). Et komplet dokumentationssystem, der indeholder installationsregistre og testdata, skal etableres for at give et pålideligt grundlag for efterfølgende vedligeholdelse. Streng implementering af standarder er vigtig for den langsigtede og stabile drift af beskyttelsesgeneratorsæt.